Hei.
Var på et anlegg hvor det fra gammelt av var trekt pr 2x2,5mm2 i rør (A2) til vaskemaskin med UZ 16a
Kan jeg da sette inn 15a b OL. Selvom dette ikke vil bli innenfor krav 2
I2 mindre iz
I2=15a x1,3 =19,5a
Iz 2,5mm2 i A2 = 18,5a
Er det noen gamle forskrifter jeg kan lene meg på, eller er jeg nødt da til å gå ned til 13a eller trekke om til pn?