Om man måler dette i et TN anlegg hva betyr dette tro?
L1 og N = 244V
N og jord = 34VL1 og jord = 268V
Les mer.
Er det en skrivefeil her ?
Jeg ville antatt at L1 N + N og jord =L1 og jord. Men her er det en differansen på 10 volt.
Ville sjekket om jording var koblet til i tavle.
Resultatene kan minne om manglende jordforbindelse (PE) fra PEN-splitt / inntak.