Om man måler dette i et TN anlegg hva betyr dette tro?

L1 og N = 244V

N og jord = 34VL1 og jord = 268V

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Svar (2)

EnToTre

Postet 15:57 - 13.5.2016

Er det en skrivefeil her ?

Jeg ville antatt at L1 N + N og jord =L1 og jord. Men her er det en differansen på 10 volt.

JHS

Postet 7:55 - 18.5.2016

Ville sjekket om jording var koblet til i tavle.

Resultatene kan minne om manglende jordforbindelse (PE) fra PEN-splitt / inntak.