Har et spørsmål vedrørende utregning av strømføringsevne med reduksjonsfaktorer og tabell 52B-19, NEK 2018.
Dersom du f.eks. har en tilførsel og ønsker en strømføringsevne på 1000 A og skal bruke kabler i rør i bakken er du nødt til å parallellkoble kabler for å oppnå høy nok strømføringsevne. Eksempelvis har 4G240 TFXP Al med forlegning D1 en Iz = 253 A. Etter hva jeg kan skjønne, og slik jeg tolker merknad 2 i tabell 52B-18, må man da for å finne riktig antall parallelle kabler betrakte hver av de parallellkoblede kablene som en separat kurs, for deretter å finne det antallet parallelle kabler (kurser) som gir høy nok samlet strømføringsevne med tilhørende reduksjonsfaktor.
Så for å oppnå en tilførsel som tåler 1000 A med flere parallellkoblede TFXP 4G240 AL forlagt intill hverandre i rør i bakken må du da ha 7 parallellkoblede kabler (253 A x 7 x 0.57 = 1009 A).
Kan noen bekrefte at dette stemmer?