Referanseinstallasjonsmetoder

Spurt 8:38 - 21.9.2005 av Petter|Siste svar 8:13 - 3.10.2005 av Forumleder

Petter

Hvilken referanseinstallasjonsmetode skal brukes for å bestemme strømføringsevne når kabel festes med klammer ute på en murvegg?

Hvilke krav stilles til kabel som festes på vegg ute? (skjerming, høyde, mm)
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Kenneth

Postet 8:08 - 22.9.2005
Du må lese i Nek: 400. Tabell 52C. Forlegningsmåten er enten B1 eller B2.

Du må legge en kabel som er beregnet for de værforholdene du forventer å få. PFSP f.eks.

Er ikke sikker på om du må legge de i rør. Men slik det står beskrevet i referanseinstallasjonsmetodene må du nok det.


Forumleder

Postet 8:13 - 3.10.2005
Refferanseinstallasjonsmetode på murvegg er B1 eller B2 kabel som festes på vegg ute må være godkjent til og ha ute.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.