Hei
Skal skifte innmat i eit gammelt sikringsskap. (skrusikring om til jordfeilautomater)
Det er montert KV i toppen av sikringsskapet som står i egen kapsling (i samme skap som resten av skrusikringene). Installatør meinte det var lov ein gang på 70-80 talet. (det er luftstrekk, inntakskabel ligger skjult i tak/vegg, ca 10m fra møne ned i sikringsskap)
Det står so ein målersikring etter denne.
Ved ein rehabilitering er det "lov" å bytte disse med ein kombinert KV/OV å sette det i sikringsskap ved å bruke regelverket som gjaldt den gangen?
(Er klar over at KV på stolpe/husvegg er beste løysing, men budsjettet er stramt som alltid)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er mulig beskrevet løsning ble oppfatta som "innafor" av noen på 70-tallet, men dette er ikke ok nå. Ved ombygging av tavle må kortslutningsbeskyttelse ivaretas også for inntakskabel.
Det skal altså plasseres KV i stolpe, eller på husvegg / innvendig med gjennomføring i porselenstrakt.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn