Rehab sikringsskap

Spurt 13:04 - 15.1.2024 av Runar|Siste svar 7:03 - 16.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Runar

Hei

Skal skifte innmat i eit gammelt sikringsskap. (skrusikring om til jordfeilautomater)

Det er montert KV i toppen av sikringsskapet som står i egen kapsling (i samme skap som resten av skrusikringene). Installatør meinte det var lov ein gang på 70-80 talet. (det er luftstrekk, inntakskabel ligger skjult i tak/vegg, ca 10m fra møne ned i sikringsskap)
Det står so ein målersikring etter denne.

Ved ein rehabilitering er det "lov" å bytte disse med ein kombinert KV/OV å sette det i sikringsskap ved å bruke regelverket som gjaldt den gangen?

(Er klar over at KV på stolpe/husvegg er beste løysing, men budsjettet er stramt som alltid)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:03 - 16.1.2024
Instructor contact card

Det er mulig beskrevet løsning ble oppfatta som "innafor" av noen på 70-tallet, men dette er ikke ok nå. Ved ombygging av tavle må kortslutningsbeskyttelse ivaretas også for inntakskabel.


Det skal altså plasseres KV i stolpe, eller på husvegg / innvendig med gjennomføring i porselenstrakt.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.