Hei, Jobber med et system som vi utvikler for vasking og vedlikehold av skutesider under vann. Denne farkosten blir forsynt med 400V likespenning pga lang kabel for så og bli transformert ned til 24V og 48V for styrestrøm og motordrift. Vi jobber nå med NEK EN 60204 angående SELV/PELV og jording.
I følge standarden Kan en ikke bruke PELV i fuktige områder på høyere spenning enn 15VDC.
Viss en da skal jorde alle maskindeler, kan vi da bruke minus som jord selv om det er ulike spenningsnivå? klarer ikke helt å finne noen god informasjon om dette.
Noen som har god greie på denne problematikken?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Slik jeg forstår avsnitt 6.4.1 i NEK EN 60204-1:2018 kan ikke PELV benyttes for farkosten du beskriver. Altså må ett av tiltakene beskrevet i avsnitt 6.3 benyttes, for beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Slik jeg forstår avsnitt 6.4.1 i NEK EN 60204-1:2018 kan ikke PELV benyttes for farkosten du beskriver. Altså må ett av tiltakene beskrevet i avsnitt 6.3 benyttes, for beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Men vet du om vi kan bruke minus/0V i kabelen som beskyttelsesleder og da koble minus/0V på alle spenningsnivå sammen til et felles potensial?
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.