Hei. Ved oppussing av sikringsskap velger vi ofte Etman/Etline da disse er mye rimligere enn Eaton.

Ved gamle 16A kurser velger man da 15A B automat hos eaton, men etline har kun 15a Ck vern, de mener det er deres versjon av nye boligvern.


vil det oppstå problemer med C vern? Kanskje forhold til kortslutning osv og krav 1 og 2? Problemer eller ulemper med at den slår ut litt tregere i enn bolig?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:06 - 18.1.2024
Instructor contact card

Dette er vanligvis ikke noen utfordring i "urbane strøk", hvor netteier har et sterkt nett, med relativt høy kortslutningsstrøm i tilknytningspunktet til kunden. Ved lav kortslutningsstrøm i tilknytningspunktet, og for kurser med lange lengder, kan det imidlertid utgjøre en utfordring.


Er man i tvil må man ta stikkprøver, med beregninger og/eller målinger.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.