Hei. Ved oppussing av sikringsskap velger vi ofte Etman/Etline da disse er mye rimligere enn Eaton.
Ved gamle 16A kurser velger man da 15A B automat hos eaton, men etline har kun 15a Ck vern, de mener det er deres versjon av nye boligvern.
vil det oppstå problemer med C vern? Kanskje forhold til kortslutning osv og krav 1 og 2? Problemer eller ulemper med at den slår ut litt tregere i enn bolig?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Dette er vanligvis ikke noen utfordring i "urbane strøk", hvor netteier har et sterkt nett, med relativt høy kortslutningsstrøm i tilknytningspunktet til kunden. Ved lav kortslutningsstrøm i tilknytningspunktet, og for kurser med lange lengder, kan det imidlertid utgjøre en utfordring.
Er man i tvil må man ta stikkprøver, med beregninger og/eller målinger.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.