Hei. Jeg har 3 frittstående lagerbygg hvor det går en 4x95pfsp igjennom alle tre (og forsyner de med strøm) Vernet på rundt 100A står i lagerbygning 1 og det er "koblingsskap" med enstoklemmer i de andre 2 lagerbygningene. I tillegg står det også en underfordeling i kjelleren på de siste 2 lagrene som forsynes fra de samme enstoklemmene, men kabelen til disse underfordelingene er en 4x2.5pfsp. Her sikres det ned til en enkelt jfa16A til belysning. Altså denne 4x2.5 er jo sikret med 100A.
Jeg skjønner at dette er tungvindt da man ved en reparasjon eller utbedring her må i lager 1 for å legge ut de andre lagrene, men er dette likevel lovlig? JFA i underfordeling ivaretar vel overbelasting og jordfeil, så dersom det skulle bli feil på kabel mellom lagrene, så ivaretar vell det altfor store vernet denne jobben?
God jul! Mvh Chris