sikringskap

Spurt 18:21 - 22.1.2007 av Kjetil|Siste svar 21:34 - 22.1.2007 av mont

Kjetil

Ved ombygging av sikringskap, fjerne UZ
elemnter og montere nye JF automater,
er det krav til avdekning over JF automatene?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Svar (2)

L

Postet 18:29 - 22.1.2007
Så lenge skapet skal betjenes av usakkyndige personer, sånn som fru hansen, Skal alle spenningsførende deler i skapet være innenfor en IP2xc kapsling.

se nekken, 810 tror jeg det er...

mont

Postet 21:34 - 22.1.2007
Ja det stemmer.

Renoveringsrammene til NEBB oppfyller kravene til avdekning. Det er ikke lenger nok med skinnemonterte deksler rundt automatene.
De er veldig fine å ha med å gjøre da man kan koble opp automatene på stuebordet til kunden for eksempel og skru rammen fast i sikringsskapet når man er ferdig. Da er det bare å koble målersløyfa og kablene ut i installasjonene.

Finnes sikkert produsenter som tilbyr tilsvarende varer.