Bestem sikringsstørrelse, kabeltverrsnitt og strømføringsevne for tofasekabel (PN med pvc-isolasjon) som blir belastet med en effekt på 4000W og spenning 230V.
Forlegningsmåte A1 med omgivelsestemp. på 40 grader.
Detter er oppgaven. Jeg bare lurer på en simpel ting, hvordan skal jeg oppgi svaret på sikringstørrelsen?
Kan jeg skrive f.eks 40A sikring, eller er det noe mer informasjon jeg må gi?
Ib = 17.4A , 17.4A < 20A < 22.62 A, så en sikring på 20A fungerer, ikke sant?