Skal det være nøytralpunktsavleder/disneuter på en 400V trafo med IT-nett?

Spurt 10:17 - 7.3.2025 av Jan|Siste svar 6:59 - 11.3.2025 av Hans Olav Arnesen

Jan

Det skal benyttes IT-nett 400V (isolert trefase nettverk) til et ladeanlegg for hurtigbåt. Må det monteres nøytralpunktsavleder/disneuter for et slikt anlegg?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

Olav Fossdal

Postet 16:24 - 7.3.2025

Ja, hvis ikke får du TT-nett eller TN-nett (uten N-leder).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:58 - 10.3.2025
Instructor contact card

Mulig trådstarters spørsmål går på om man kan utelate forbindelse fra trafoens nøytralpunkt til jord.

Det kan man i teorien, men spørsmålet er da om installasjonen er tilstrekkelig beskyttet mot overspenninger. Normalt skal det ligge forbindelse fra nøytralpunktet til jord, via et gjennomslagsvern/Disneuter eller en stor impedans.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:01 - 10.3.2025
Instructor contact card

Olav har rett om trådstarter ser for seg direkte forbindelse fra nøytralpunktet til jord.

Sigurd Barane

Postet 17:33 - 10.3.2025

Ved flytende jord (Nøytralpunkt fullstendig isolert fra jord) vil berøringsspenningen i jordingssystemet variere mye med belastningsgrad. Som Hans Olav er inne på må da installasjonen være dimnsjonert for å sørge for håndtering av berøringsspenningene selv i de verste tillfeller. Bruken av null-punktsikring (disneuter) sørger for å sende overspenninger i jordingssystemet direkte til jord for å ha kontroll på berøringsspenninger og beskytte nullpunktet i transformatoren.

Som Olav er inne på vil direktekobling av nullpunktet til jord være TT-nett ikke IT-nett. (TT = direkte jordet nullpunkt, direkte jordet utsatt ledende del) (IT = isolert nullpunkt fra jord, direkte jordet utsatt ledende del).

Olav Fossdal

Postet 20:37 - 10.3.2025

Husk å velge disneuter med riktig spenning


Nullpunktsikring NPS400S-V – EL-TJENESTE AS | STEINKJER

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:59 - 11.3.2025
Instructor contact card

Takk for innspill. :-)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.