Hei, jeg leser i NEK 400:2018, punkt 709.413.2.1:
Endre kravene til følgende:
Kursen skal beskyttes via en fast installert skilletransformator i samsvar med NEK IEC 61558-2-4
Så leser jeg i normguiden for samme punkt: Dersom det er montert skilletransformator.....
Det er stor forskjell i ordlyden på "skal" og "dersom". Spørsmålet er som følger, skal det være skilletransformator på kursen som forsyner flytebryggen? Hvor absolutt er dette kravet?
Hvis det er slik at det "skal" være skilletrafo, når kom dette kravet? For vi jobber på en del anlegg hvor dette ikke er montert.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.