Når det kommer til kontinuitetsmåling på et motoranlegg industrien ift sluttkontroll, så står ofte tavle/bryterrom svært langt unna motoren ute i felt, åssen gjøres dette i praksis da? bruker man den ene faselederen som måleledning eller hvordan fungerer det? takk for svar:)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Enten veldig lang PN, eller ved å kortslutte i en av kabelendene og kontinuitetsmåle i den andre enden av kabelen. På kurser med ulike tverrsnitt/ledermateriale er det viktig å hensynta dette. Hensikten med en kontinuitetsmåling er å sjekke at målt ledermotstand står i stil med lengden på kabelen, for å oppdage manglende eller dårlig kontakt. En prøvestrøm på 0.2A skal benyttes.
Bra besvart, men siden det er beskyttelseslederen vi kontinuitetsmåler, er det en jordslutning mellom en fase og beskyttelsesleder som er relevant.
Enten veldig lang PN, eller ved å kortslutte i en av kabelendene og kontinuitetsmåle i den andre enden av kabelen. På kurser med ulike tverrsnitt/ledermateriale er det viktig å hensynta dette. Hensikten med en kontinuitetsmåling er å sjekke at målt ledermotstand står i stil med lengden på kabelen, for å oppdage manglende eller dårlig kontakt. En prøvestrøm på 0.2A skal benyttes.
Ja, mente "ledermotstand i beksyttelseslederen" :)
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.