Smøregrav

Spurt 10:04 - 1.11.2013 av Elektriker|Siste svar 9:28 - 15.1.2014 av Erik H

Elektriker

Smøregrav er ikke tillatt etter dagens regelverk, men eksisterende smøregrav må vedlikeholdes etter regelverket da det ble bygget. Er det noen som vet hvor krav til smøregrav finnes i gamle forskrifter?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (7)

Stig

Postet 12:48 - 1.11.2013
Hvor gammel er grava?? 50 tallet eller 90 tallet?? eller 2000

Elektriker

Postet 14:12 - 1.11.2013
Den er nok bygget en gang på 80-tallet.

Stig

Postet 21:58 - 1.11.2013
FEBN 1988

Forumleder

Postet 13:44 - 4.11.2013
Er anlegget fra 1988 - 1991 gjelder (som Stig skriver) FEB 1988. Før 1988 gjelder kravene i FEA (rød perm).

Uansett er det krav til mekanisk ventilasjon av smøregrav for å unngå eksplosjonsfare.

Magda

Postet 14:01 - 8.11.2013
Hei

Hvor finnes forskrift som sier at smøregrav ikke er tillatt?
Vi har nettopp hatt et bygg der det ble bygd smøregrav og det ble montert avtrekk styrt av lyset. 30 sek forsinkelse av lys.

Mvh Øyvind

Forumleder

Postet 11:48 - 11.11.2013
Nei, ingen forskrift forbyr smøregrav. I NEK 400 er imidlertid ikke dette omtalt spesielt i del 7 eller 8. Dette må altså løses slik at de generelle kravene i del 1 til 6 blir ivaretatt, samt aktuelle krav i NEK 420.


I FEA var smøregrav spesielt beskrevet som følger:

Ved bruk av tilstrekkelig ventilasjon (10 - 15
luftvekslinger per time) kan rommet klassifiseres som
""brannfarlig rom"" (NVEs meddelelse nr. 1/77).

Forutsetning:
a Avtrekk ved gulv i smøregrav
b Elektrisk utstyr (stikkontakter, lys) må være forriglet
over tidsforsinkelsesrele, slik at viften må være i gang
før lys og stikkontakter tilkobles.

Generelt:
Det bør være forbud mot anbringelse av uvedkommende
saker i graven, som for eksempel kompressorer,
akkumulatoranlegg og varmtvannsbeholdere.
Dersom det plasseres avtrekksvifte i smøregraven, må
den være Ex-beskyttet (for eksempel Ex e).

Erik H

Postet 9:28 - 15.1.2014
Det er selvsagt strenge krav til smøregraver og det er vel derfor Langø-service har hatt suksess med sin løsning fra Balzer i Tyskland hvor alt blir satt sammen, montert og fraktet i EN del til kunde. Pr. i dag har vi levert 72 LS smøregraver de siste fem år.. og vår siste kunde kom i dag som var NAF :) Hvis noen skulle lure på mer så er det bare å kontakte Tore Løvaas på 959 88 830.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.