Er det definert en sone rundt vask på et bad/toalett?

Det var noen som nevnte dette for meg, og at det stod i montørhåndboken.

Men jeg kan ikke finne noe verken der eller i NEK 400:2018.

Det er kun definert soner rundt dusj/badekar.

Noen som vet noe mer her?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Svar (7)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:44 - 31.1.2020
Instructor contact card

Det eksisterer ikke soneinndeling rundt vask i NEK 400, her gjelder Tabell 51A.

AP

Postet 7:59 - 31.1.2020

Det er ikke noe om dette i TEK heller..? Men det kan ikke overstride våre forskrifter igjen..?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:14 - 31.1.2020
Instructor contact card

Du må forholde deg til konkrete krav i TEK 17, relatert til den elektriske installasjonen. I NEK 400:2018 er det noen henvisninger til TEK 17.

For klassifisering av ytre påvirkninger er det Tabell 51A som gjelder, og rundt en vask er det kode AD Tilstedeværelse av vann som er aktuell.

AP

Postet 11:27 - 27.4.2020

Ja, det er forståelig.

Vi følger NEK 400:2018. Der er det ikke noen våtsoner rundt vask.

Men iht. TEK 17, så finnes det våtsone 2 rundt vask.

Så dette vil vel igjen si at man må følge både NEK 400 og TEK 17, altså dersom det skal monteres en stikkontakt ved vask på bad, må man være utenfor våtsonen 2 som er definert i TEK 17?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 11:34 - 27.4.2020
Instructor contact card

Ja, både FEL/NEK 400 og TEK 17 må følges.

Elektro

Postet 12:53 - 27.4.2020

Våtsonene i TEK sier ingenting om at ikke vi kan sette opp stikkontakt der. Det er våtromsnormen de sonene er definert og de gjelder for å holde membranen intakt.

Man kan fint montere en stikkontakt uten å punktere membran. Skjult boks er derimot vanskelig å få til om man skal oppfylle kravet.

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:59 - 28.4.2020
Instructor contact card

Våtromsnormen er en "frivillig" bransjestandard som oppfyller TEK 17, og bruk av denne avtales mellom oppdragsgiver og oppdragstaker.

Om våtromsnormen legges til grunn må elektrovirksomhet forholde seg til aktuelle krav her, slik Elektro beskriver; https://www.byggforsk.no/vaatromsnormen?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=V%c3%a5tromsnormen&utm_term=v%c3%a5tromsnormen&utm_content=V%c3%a5tromsnormen%20%3EEXACT.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.