Splitting av PEN leder til PE og N

Spurt 9:57 - 10.2.2021 av Magne|Siste svar 8:31 - 12.2.2021 av asdf

Magne

Har problemer med å finne en god og kortfattet forklaring hvorfor det er viktig å splitte PEN i en installasjon.

Faremomenter, og ulemper. Hvilke systemegenskaper i TN-C som gjør at det må splittes?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Les mer.

Svar (6)

En ny

Postet 15:42 - 10.2.2021

Pga PEN har minst 10mm² tverrsnitt, Kan du bruke PEN (kombinasjon beskyttelse og neutral leder) i hovedkursene. Etter må du bruke separert PE og N. I TN-C kan du ikke bruke RCD.

En ny

Postet 15:43 - 10.2.2021

10mm² Cu

16mm² Al

Magne

Postet 17:02 - 10.2.2021

Var ikke helt det jeg var ute etter :)Jeg vil ha en elektroteknisk forklaring på hvorfor vi må bruke TN-S i installasjoner, hvorfor ikke bare fortsette med TN-C.

En ny

Postet 18:54 - 10.2.2021

Var ikke helt det jeg var ute etter :)Jeg vil ha en elektroteknisk forklaring på hvorfor vi må bruke TN-S i installasjoner, hvorfor ikke bare fortsette med TN-C.

I Polen feks kan du finne gamle installasjon I boligen med to leder L og PEN (TN-C har ingen PE).

1.Første problem er at kan man ikke montere RCD, og det betyr manglende tillegbeskytelse (ved direkte berøring)

2. Problem med garantere max berøringspenning ved stor belastning.

Det betyr umulig å beholde installasjon Tryg for ikke instruert menesker. TN-C kan føre farlige situasjoner derfor er ikke lenger i bruk*

Elko

Postet 20:27 - 10.2.2021

Fordi vi ikke ønsker at det skal gå strøm i beskyttelseslederen.

Når vi splitter så går det bare strøm i N lederen, ikke i PE lederen. Eller det vil gå strøm i PE, men bare ved feil.

asdf

Postet 8:31 - 12.2.2021

FEL sier at det ikke er tillatt med brudd i PE-leder (eller PEN i dette tilfellet).

Hvis du f.eks har en 2p termostat skal varmekabelen har jordforbindelse selv om varmekabelen ikke er påslått.

I gamle forskrifter er det krav om jordet utstyr i enkelte rom (bad, kjøkken, utendørs, kjeller osv.). I flere av disse skal det benyttes 2p brudd, hvorav det ikke er tillatt.

Jordforbindelsen skal sikre at berøringsspenningen ikke blir høyere enn krav i forskrift/norm (50v). Dersom du mister jordforbindelsen i store deler av anlegget ved f.eks. sikringsbrudd vil berøringsspenningen kunne øke pga. HØY motstand mot jord.

Som tidligere nevnt kan du heller ikke benytte jordfeilbryter/jordfeilautomater på denne typen anlegg.

Det kan også oppstå strømmer som følger andre ledende deler internt i anlegget dersom det blir forandring i raskeste vei til jord.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.