Hei.
Lurer på krav til jordfeilbryter/jordfeilautomat i bolig.
Kan en 32A kurs monteres uten jordfeilbryter? 32A stikkontakt monteres innvendig i garasje og det TN-nett.
Ref NEK400 - 411.3.3 så står det følgende: "det skal være etablert jordfeilvern med maks merkeutløserstrøm på 30mA for stikkontakter som ikke er over 32A utendørs. Videre står det att det skal monteres 30mA for stikkontakter som ikke er over 20A (regner med att dette er innendørs)"
Under NEK 400 - 823.411.3.3 står det att det skal være strømstyrt jordfeilvern med maks 30mA utløserstrøm for alle forbrukerkurser, så sant att kravet i NEK400-4-41 ikke er ivaretatt.
Ser jo att det er fornuftig å montere jordfeilbryter for kursen, men kunde ønsker ikke dette. Fint om noen kan svare på om det er riktig tolket att jordfeilbryter kan sees vekk ifra forutsatt att stikkontakten monteres innendørs.
Tilleggsspørsmål: hva med 25A kurser til induksjon stopp, kunne dette i teorien vært unnlatt å ha jordfeilbryter på? (lurer av rein nysgjerrighet med tanke på teksten vedrørende stikkontakter over 20A)