Spørsmål ved 400V anlegg

Spurt 6:59 - 4.1.2024 av Jonas Lee Gjelstad|Siste svar 8:35 - 4.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Jonas Lee Gjelstad

Hei, jeg og en kollega har et par spørsmål. Jeg har en vifteovn som har jordfeil på varmeelementene. Jeg isolasjons testet mellom varmeelementene og jord å fikk 0,13 Mohm. Det er en 400 V vifteovn på 40 kW, den er plugget med en 63 A plugg. Spørsmålet er, hva skjer hvis jeg plugger til vifteovnen uten et jordfeilvern og er det et krav om å bruke jordfeilvern på en 63 A kurs 400 V anlegg?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:35 - 4.1.2024
Instructor contact card

Nei, det er ikke krav om å bruke jordfeilvern på en 63 A kurs i en TN-installasjon.


I tilfellet du beskriver blir uansett jordfeilstrømmen så lav at et 30 mA jordfeilvern neppe vil koble ut.