Er det noe i veien for å ha takpunkt i skjultanlegg med avgreninger til stikkontakter, gitt at det ikke monteres lampe over? (monteres derimot en aktuator i takpunktet)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Det er ikke noe i veien for det, men reduksjonsfaktor for temperatur skal som alltid vurderes. Dette følger av Tillegg 52B i NEK 400:2022.
Finner ikke noe spesifikt om tak i tillegg 52B. Er det noe som tilsier at dette ikke er greit i en "normal" enebolig installasjon?
Finner ikke noe spesifikt om tak i tillegg 52B. Er det noe som tilsier at dette ikke er greit i en "normal" enebolig installasjon?
Se bokstav f) og MERKNAD.
Takk, det overså jeg. Det står i f at det kan bli forhøyet temperatur i takbokser, mens merknaden refererer til lampepunkt. Derfor er det vel ikke nødvendig å legge til en korreksjonsfaktor for bokser i tak som ikke skal brukes til lamper?
Takk, det overså jeg. Det står i f at det kan bli forhøyet temperatur i takbokser, mens merknaden refererer til lampepunkt. Derfor er det vel ikke nødvendig å legge til en korreksjonsfaktor for bokser i tak som ikke skal brukes til lamper?
Bokstav f) gjelder generelt for tak/takbokser, og det er opp til prosjekterende å vurdere konsekvensen for strømførigsevnen.