TFXP

Spurt 13:45 - 22.1.2024 av Vegard|Siste svar 7:22 - 23.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Vegard

Hei,

Har alltid brukt PN i rør til underfordeling i bolig.

Nå har jeg derimot sett på tfxp mr flex. Det har jeg aldri brukt, reklameres jo som ny og bedre pfxp.

Men det noen begrensinger/ulemper av bruk av tfxp mr flex?

Er det også noen forskjell mellom svart og hvit versjonen?


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:13 - 23.1.2024
Instructor contact card

Begrensningen på bruk av 90 grader kabel er at alt utstyr tilkoblet på kursen også må være godkjent for 90 grader, om kabelens strømføringsevne skal benyttes fullt ut (utover 70 grader temperatur).

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:22 - 23.1.2024
Instructor contact card

Husk også at kabel skal legges i rør i Norge. Det er kun unntaksvis, og for korte lengder, akseptert å legge kabel direkte i bygningskropp uten bruk av rør.


Her er hva jeg svarte i en tidligere tråd om dette emnet: Det skal bare unntaksvis, og med de forutsetninger/begrensninger som er beskrevet i Elsikkerhet 71, legges kabel direkte i vegg.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.