Installatør bruker i tilfeller i dag TFXP MR Flex med både 4 og 6 mm2 tverrsnitt.
Hvis vi ser på NEK 400-2018 543.4.1 står det minst 10 mm2 cu og 16 mm2 Al pga mekanisk styrke. I tillegg er tilkoblingsklemmer i klemmer i skap normert for 10 mm2 og oppover.
DLE her på bruket mener NEK400-2018 543.4.1 trumfer over strømføringsevnen til denne flex-kabelen?
Det er ETTER vårt ansvar som nettselskap, men dette virker litt skummelt? Noen som har vært borti samme tanke?
Lars Hofstad
Nettsjef
Røros E-verk Nett AS