tilbakemelding av servicebryter/dikkerhetsbryter til pls/styresystem

Spurt 14:35 - 22.12.2024 av industri lærling elektro|Siste svar 8:53 - 24.12.2024 av Hans Olav Arnesen

industri lærling elektro

hei, jeg skal opp til fagprøve i januar i elektrikerfaget.

jeg jobber på industri, og har fått høre at man skal ha tilbakemelding av servicebryter/sikkerhetsbryter til pls/styresystem når de ligger i av posisjon.

Er dette et krav?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:53 - 24.12.2024
Instructor contact card

Regelverket stiller krav til funksjon, og sikkerhet som skal være ivaretatt, men beskriver ikke i detalj alle mulige løsninger. Det du beskriver er mer å se på som en løsning for å ivareta sikkerhetskrav, enn et konkret krav. For maskiner gjelder kravene i NEK EN 60204-1, mens NEK 400 gjelder for elektriske anlegg.