Tilførselskabel

Spurt 7:26 - 16.1.2025 av 89|Siste svar 7:14 - 17.1.2025 av Hans Olav Arnesen

89

Har et powerpanel som skal styre en sentrifuge med noe motorer osv.

Inni dette powerpanelet er det noen frekvensomformere.

Må powerkabelen til dette panelet være skjermet eller holder det med gummikabel og skjermede kabler ut til sentrifugen?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:14 - 17.1.2025
Instructor contact card

Både ledningsbundet og luftbåren støy kan være aktuelle problemer. Om mulig bør du avklare nødvendige tiltak med utstyrsleverandøren.


Se avsnittene 444.4.1 og 444.4 2 i NEK 400:2022, samt tilhørende beskrivelser i Installasjonsguiden.