Tjømemuffe bad med gulvbelegg og plastrist

Spurt 16:48 - 25.1.2024 av Truls|Siste svar 7:21 - 26.1.2024 av Hans Olav Arnesen

Truls

Han en kunde som skal renovere bad i 2.etg.

Kunden skal ha varmekabler og gulvbelegg, slukrist blir i plast. Eksisterende gulv skal ikke rives. Hvordan løses da jording av avløp?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (6)

HFL

Postet 17:39 - 25.1.2024

Hvilket nettsystem har du?

Truls

Postet 20:53 - 25.1.2024

Hvilket nettsystem har du?

230V IT

Henry Fagerhaug Larssen

Postet 22:11 - 25.1.2024

230V IT


Dette sier FEL.

Når det gjelder avløpsrør av isolerende materiale, skal det dersom farlige potensialforskjeller kan oppstå mellom avløp og andre ledende deler, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til innsiden av avløpsrøret eller til sluk. Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå. (NEK 400: 542.2.1)


Ser ikke ut som det er krav til det, men et alternativ er å sette inn en tjømemuffe på avløpet hvis det er mulig?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 6:56 - 26.1.2024
Instructor contact card

Her er det kravet i NEK 400:2022-823.411.3.1.2 som gjelder:
Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål

Legg til følgende krav:
I bygninger med boliginstallasjoner tilknyttet et IT- eller et TT-fordelingssystem, skal det
etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i
plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres til innsiden av avløpsrøret eller til
sluk/slukrist (se forøvrig NEK 400-7-701, avsnitt 701.411.3.1.2.101).

Peder

Postet 7:11 - 26.1.2024

Her er det kravet i NEK 400:2022-823.411.3.1.2 som gjelder:
Utjevningsforbindelse for beskyttelsesformål

Legg til følgende krav:
I bygninger med boliginstallasjoner tilknyttet et IT- eller et TT-fordelingssystem, skal det
etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen til avløpsrør. For avløpsrør i
plast, skal denne utjevningsforbindelsen etableres til innsiden av avløpsrøret eller til
sluk/slukrist (se forøvrig NEK 400-7-701, avsnitt 701.411.3.1.2.101).

Enn dersom man kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå?

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 7:21 - 26.1.2024
Instructor contact card

Det gjelder for TN. Dette ble slik beskrevet i Vedlegg I til FEL: I TN-system kan det antas at slik fare normalt ikke oppstår.


Vedlegg I til FEL er lite relevant i dag (og ikke juridisk bindende), men utjevning av avløp i bolig er som beskrevet ivaretatt med skal i normativ tekst.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.