Tilkobling av forbruks kurser i tks skap, eks billader
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Her mangler vel spørsmålet? Men antar du er interessert i varianter av TKS.
Følgende er beskrevet på side 26 i NEK 399:2022: 6.11.9 Tilleggsvarianter av tilknytningsskap
6.11.9.1 Tilknytningsskap – avgrening til annen fordeling utendørs
Det kan avgrenes fra felt 1 (felt for el) i tilknytningsskapet til en annen fordeling utendørs til
forsyning av effektkrevende laster. Avgrening skal foretas etter elmåler. En slik avgrening
omtales som «avgreningskabel». Forbindelsen fra tilknytningsskapet til fordeling utendørs skal
være beskyttet mot kortslutning av kortslutningsvernet i tilknytningsskapet. Vern skal være
plassert i tilknytningsskapet for å sikre at samlet effektuttak ikke overstiger det elnetteier har
gitt aksept for, med et effektbegrensende vern (EV). Det skal også plasseres et vern for
beskyttelse mot overbelastninger i fordelingen som forsynes av avgreningen for beskyttelse av
avgreningskabelen.
VEILEDNING – Slik løsning kan for eksempel være aktuell ved lading av elbil eller andre effektkrevende laster utendørs.
6.11.9.2 Utvidet tilknytningsskap
Dersom det skal etableres strømforsyning til bygninger eller installasjoner utendørs, hvor det
er unaturlig å forsyne denne fra en hovedbygning, kan det etableres et tilknytningsskap som
også inneholder en integrert fordeling med kurssikringer.
Løsningen skal ta utgangspunkt i kravene til tilknytningsskap, jf. kapittel 6. Det utvidede
tilknytningsskapet skal imidlertid suppleres med et tilleggsfelt beregnet for utgående kurser.
Feltet skal være tydelig adskilt fra de øvrige obligatoriske felt i tilknytningsskapet og merkes
«Integrert fordeling». Den integrerte fordelingen skal ha et tilstrekkelig antall modulbredder for
å sikre en hensiktsmessig installasjon med ledig kapasitet.
Overbelastningsvern skal plasseres i det utvidete tilknytningsskapet.
VEILEDNING – Eksempler på slik installasjoner er vei - og gatebelysning, lagerbygninger, redskapsbygg, frittliggende felles garasjeanlegg og målestasjoner. Løsningen kan også være aktuelt for å unngå lange føringsveier for strømkrevende utstyr.
For avklaringer utover dette kan produsent/leverandør av TKS kontaktes.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.