Hei, lite tolkningspørsmål jeg lurer på.
Ref. FEL Nødstrømsforsyning, tilførsel. Separate "uavhengige" tilførsler fra det normale forsyningssystemet anses ikke egnet til nødstrømskilde.
Hva menes her med det normale forsyningssystemet?
Hovedtavla til et bygg, Trafoen eller helt tilbake til høyspentsiden?
Skal forsyne en brannheis i et bygg, tidligere er det kun hentet sekundærstrømtilførsel fra hovedtavle i nabobygg på samme trafo.
Brannrådgiver og NS-EN 8172 beskriver løsningen med å hente fra to trafoer er ok, men hvis høyspenten legges ut vil jo trafoer i samme område også ligge ute, så lenge de ikke er forsynt via høyspent ring osv.