TT inntak dobbelisolering

Spurt 22:02 - 24.1.2018 av jr|Siste svar 21:27 - 31.1.2018 av Hans Olav Arnesen

jr

Ved TT inntak, skal det dobbel isoleres før jordfeilbryter.

Har TFXP 4x50AL inn til 399 skap, videre PfXP etter KV, som går videre til sikringskap i bolig med OV og JFA.

For og tilfredsstille krav til dobbelisolert:

må det da benyttes ekstra strømpe på TFXP inn på KV i 399 skapet, og på PFXP etter kabelskrittet i sikringsskap frem til OV? (RKK mellom OV og JFA)

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (2)

Pelle

Postet 19:29 - 26.1.2018

Ja er målet og redusere Kravet til overgangsmotstandem på jordelektroden skal det være dobbelisolert frem til jordfeilbryter. Det betyr strømpe på ledere i både tfxp og psxp etter kabelskrittet slik jeg vurderer det

Hans Olav Arnesen

Postet 21:27 - 31.1.2018

Vedlegg I til FEL krever jordfeilvern i TT-installasjoner.

Konsekvensen av dette er jordfeilvern i tilknytningsskapet (ikke anbefalt løsning), eller alternativt klasse II (avsnitt 412 i NEK 400) for alt forankoblet første jordfeilvern i sikringsskapet (Klasse II skap, og dobbel eller forsterket isolasjon på alle ledere mellom tilknytningspunkt og første jordfeilvern).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.