Ved TT inntak, skal det dobbel isoleres før jordfeilbryter.
Har TFXP 4x50AL inn til 399 skap, videre PfXP etter KV, som går videre til sikringskap i bolig med OV og JFA.
For og tilfredsstille krav til dobbelisolert:
må det da benyttes ekstra strømpe på TFXP inn på KV i 399 skapet, og på PFXP etter kabelskrittet i sikringsskap frem til OV? (RKK mellom OV og JFA)
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Ja er målet og redusere Kravet til overgangsmotstandem på jordelektroden skal det være dobbelisolert frem til jordfeilbryter. Det betyr strømpe på ledere i både tfxp og psxp etter kabelskrittet slik jeg vurderer det
Vedlegg I til FEL krever jordfeilvern i TT-installasjoner.
Konsekvensen av dette er jordfeilvern i tilknytningsskapet (ikke anbefalt løsning), eller alternativt klasse II (avsnitt 412 i NEK 400) for alt forankoblet første jordfeilvern i sikringsskapet (Klasse II skap, og dobbel eller forsterket isolasjon på alle ledere mellom tilknytningspunkt og første jordfeilvern).