Jeg er i diskusjon med utførende elektriker angående en installasjon av elbil lader og vil derfor høre om det han sier stemmer.
Inntak er 3x63 og det er lagt en tfxp 16mm2 fra fordelingblokker i hovedskap til garasje (10 meter) Der skal det settes opp en underfordeling med kurs til lader (32a 1 fas lader) Fra underfordeling er det ca 5 meter kabelstrekk utenpåliggende betong.
Må denne sikringen være 40a og med 10mm2 tverrsnitt for å hente ut maks av laderen? 32a - 7,3kw.
Jeg har både hørt med mange andre som har fått installert lader og lest flere steder at det er tilstrekkelig og vanlig med 32a sikring og 6mm2 for å hente ut 32a.
Det andre jeg lurer på er om det trengs overspenningsvern også i underfordeling når det er på hovedskap?