Tverrsnitt på ledninger til og fra automatsikring ved høye kortslutningstrøm verdier

Spurt 10:57 - 3.4.2025 av Alf Zorigt Troli|Siste svar 12:43 - 3.4.2025 av Hans Olav Arnesen

Alf Zorigt Troli

Hei,

Hva sier forskriftene når det gjelder å hente strøm fra samleskinne til en automatsikring som står for seg selv? Bør tverrsnitten til inngående ledning til aut.sikring være lik/et hakk større enn utgående ledning eller er det kortslutningsvedrier på samleskinnen som bestemmer det? Hvor finner jeg info om det?

Takk.

Mvh Alf

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 12:43 - 3.4.2025
Instructor contact card

Jeg antar at du sikter til ledningsføring internt i en tavle, og her er det NEK 439 som gjelder.