Hei.
Jeg har et bygg med hovedtavle og en underfordeling. Kabelskjermen i stigekabelen mellom tavlene er 70mm2. Øvrige utgående PE-ledere er av små tverrsnitt 35mm2 og mindre.
I Nek 400 544.1 står det at utjevningsledere skal være halvparten av største beskyttelsesleder i installasjonen. men trenger ikke å overstige 25mm2.
Dette resulterer i at jeg må bruke 25mm2 på utjevningsledere.
Spørsmålet mitt er da om det er nødvendig med 25mm2 over hele bygget, eller holder det å bruke det på utsatte ledende deler som tilstøter de store kursene?