Hei,
Hovedtavle er 160A 400V effektbryter. Går til underfordeling.
Fra denne underfordelingen går det en usikret (egentlig sikret med 160A effektbryter.) kabel ut til et lite apparatskap med en 32A 3fase plus n sikring og 3 stk jfa 1fase.
Jeg ville ha montert KV i underfordeling og OV i apparatskap. Mener å ha lest at kortslutningsvern skal monteres i starten av kabelen vernet skal beskytte.
Vil gjerne vite av dere om det er noen forskrifter som støtter min løsning.
mvh
Oleole