Ups/batteribank

Spurt 12:16 - 17.11.2024 av Lærling|Siste svar 8:45 - 18.11.2024 av Hans Olav Arnesen

Lærling

Har fått i oppgave å dimensjonere kabel og vern fram til en Inverter som har en peak power på 4KW. Men spørsmålet er om det er krav om forankoblet jordfeilvern til en Ups?

IT-nett

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:45 - 18.11.2024
Instructor contact card

Om mulig kan det benyttes alternativ til automatisk utkobling, som beskrevet i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2022. Hvis dette ikke er mulig gjelder avsnitt 411.6.2.3, og 411.6.2.3.3 kan benyttes: Overvåking og vern som sikrer utkobling av to samtidige jordfeil.