Hei!
Har følgende problemstilling.
Når en har skilletrafo på et større bygg, skal en da legge utgjevning til metaliske rør/føringer. ( eks elektrolyse hall )?
Tenker da på , annen ledenede del: har du over 10000 ohm til jord så er ikke dette en del av elektrisk utstyr. Men her i dette tilfellet kan en ha under 10000 ohm.
Kan en evnt risikovurdere seg vekk i fra dette? Siden etter er et lukket området?
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske forsyningsanlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem?
Logg inn
Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.