Hva er kravet til jording/utjevning av utvendig lysmaster?
Noen ganger blir det brukt en 25mm2 Cu wire mellom stolper. Er dette nødvendig om det blir brukt dobbeltisolert forlegning og utstyr? Dvs lampen og kabel er dobbelisolert.
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
De har ikke noe spesielt krav til seg. Likt krav til de, som til andre komponenter. Kan hende SVV har egne krav. De har vel kommet med ny håndbok for elektro.
Er det dobbelisolert så er det ikke behov for wire nei. NEK likestiller dobbelisolert med andre utførelser, for beskyttelse mot elektrisk sjokk. Men igjen så vil det kunne være kunden har egne krav, som SVV.
aacc har rett, delnorm 714 Utendørs belysningsinstallasjoner i NEK 400 stiller ikke tilleggskrav i forhold til beskyttelse mot elektrisk sjokk.
Alle de fire beskyttelsesmetodene definert i avsnitt 410.3.3 er tillatt brukt.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.