Utjevning til jord av MA (støpejern) rør

Spurt 14:03 - 9.4.2025 av Elektro|Siste svar 8:22 - 11.4.2025 av Hans Olav Arnesen

Elektro

Hei,

Ved bruk av MA (støpejern) avløpsrør, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til jord. Ref. 542.4.1 og 411.3.1.2: Alle metalliske rør som føres inn i bygg skal utjevnes. Spenningssystemet er TN-S, og avløpsrøret vil være eksponert i tak i kjelleren. Røret vil skjøtes sammen med ikke ledende pakninger.

Er usikker på videre omfang av utjevning til jord av MA røret inne i bygget?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:22 - 11.4.2025
Instructor contact card

Om rørdel(er) nedstrøms pakninger er helt isolert bort fra innkommende avløpsrør, så er det etter min vurdering ikke krav til å utjevne denne/disse delen(e).