Under sluttkontrollen av en bolig så fikk vi målinger som viste utløserstrøm på over 30ma. Etter samtale med leverandøren av disse jordfeilautomatene så fikk vi dette svaret. Vi syntes at dette var merkelig da vi hele tiden har hatt 30ma som øvre grense.
Som nevnt før, husk at alle jordfeilautomater i dag er av type-A, ikke Type AC.
AC ble ulovlig en gang på starten av 2006 tallet.
I dag benyttes kun Type-A, og eurotester skal stilles deretter.
Husk alltid å spør om det når en installatør ringer og klager på dette, hør hva den er stilt på. Det er klassisk feil at de ikke vet hvordan de stiller inn instrumentet, som i denne saken.
Sier han AC, be han stille om på Type-A.
Type-A skal løse ut mellom 10,5 ? 42mA, i henhold til produksjonsnormen IEC-61009 som NEK:400 refererer til mange steder i Neken.
Det er også kun nevnt definisjonen «merkeutløsestrøm» i Nek:400, 30mA.
Merkeutløsestrøm betyr ikke nedre/øvre grense.
Uløserstrømmen til en Type-A jordfeilautomat skal være innenfor 10,5 ? 42mA
Merkeutløsestrøm betyr ikke nedre/øvre grense.
Uløserstrømmen til en Type-A jordfeilautomat skal være innenfor 10,5 ? 42mA
Er dette riktig?
Les mer.