Jeg trenger hjelp til litt enkel matematikk. Får avlesing fra en faseanalysator hvor det måles:
L1, L2, og L3 strøm
L1-N, L2-N, og L3-N spenning
L1-L2, L2-L3, og L3-L1 spenning
Som dere ser er dette en 3-faset 400V, med nullleder.
Den har følgende avlesninger:
Strøm:
L1: 97A
L2: 115A
L3: 115A
Spenning:
L1-L2, L2-L3 og L3-L1 måles alle til 398,5 V
L1-N, L2-N og L3-N måles alle til 230V
så kommer det jeg ikke forstår:
Det er oppgitt at total aktiv effekt er 46 kW. Det er ikke noe spesielt utstyr eller noe som er koblet på.. jeg forstår ikke det, men så er ikke jeg elektroutdannet heller. Kan noen hjelpe meg med utreningen eller forklaringen på hvorfor dette er feil?