Hei,
Har lest en plass at pvc kabler avgir gasser allerede ved 50 grader. Husker bare ikke hvor. Stemmer det at jeg kan ha lest noe slikt?
Husker fra termografi kurs at temperatur over 50 grader var TG2 avvik.
Årsaken til at jeg spør. Er på en el sjekk. Vinkelovn er montert opp under tak. 7cm fra takplate i huntonit. Pr kabel ligger mellom ovn og tak. 62 grader målt på takplate. 60 grader målt på kabel.
mvh
Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.
Jeg kjenner ikke til en slik grense på 50 grader.
En PVC-isolert leder tåler vanligvis 70 graders driftstemperatur, men strømføringsevnen blir jo kraftig redusert ved 60 grader omgivelsestemperatur.