Veilys FEF

Spurt 7:50 - 12.3.2024 av Erik Olsen|Siste svar 8:14 - 13.3.2024 av Hans Olav Arnesen

Erik Olsen

Hei

Skal prosjektere nye tennskap med måler i eksisterende veilysanlegg (luftnett). Det er et ønske å kunne ha flest mulig lys tilknyttet hvert skap.

Legger FEF til grunn.

Jeg har tilgang til REN sitt system for prosjektering veilys.

Jeg har forsøkt å lese meg litt opp på dette, men føler ikke jeg finner klare svar verken i FEF eller REN.

Noen som kan svare på dette:

1. Hva er kravet for utkobling av jordfeil? 30mA eller 100mA?

2. Hva er maks utkoblingstid kortslutning?

3. Hva er maks spenningsfall? 6% eller 10%


Helpful answer marked by forum leaderLøst
FSE Lav- og høyspenning

Godkjent FSE-opplæring for deg som jobber med elektriske anlegg. Hold deg oppdatert slik at du og dine kolleger får en trygg arbeidsdag. Les mer.

Svar (1)

Hans Olav Arnesen

Forumleder
Postet 8:14 - 13.3.2024
Instructor contact card

Du kan velge å prosjektere i henhold til NEK 400, for lavspennings forsyningsanlegg. Dessuten gjelder NEK 600 for El og ekom i vegtrafikksystem, og til denne finnes det også en teknisk spesifikasjon og veileder, NEK TS 600.


Noen eiere av veilysanlegg kan dessuten ha egne krav man må sette seg inn i.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.