På et offshorefartøy skal det installeres flere boligmoduler på dekk. Krav til tilførsel er 440V TN-S. Vi har god kapasitet på 440V IT og begrenset kapasitet på 230V IT. Valget står mellom to løsninger:
1. Utvide kapasitet på 230V og bygge om boligmodulens tavler.
2. Transformator hvor vi tar ut TN-S (5-ledere) til nytt fordelingskap.
Sistnevnte er å foretrekke. Er løsningen innenfor regelverket?