God dag.
Er det lov med TN-nett på skip? Trodde det var påkrevd med IT-nett da dette nettet tolererer jordfeil på en fase uten at det gir driftsstans.
Nå har jeg kun sett IT-nett på de fartøyene jeg har vært ombord, og da 690VAC trefase treleder isolert fordelingssystem til hovedtavlen også med trafoer ned til underfordelinger med spenninger på 450VAC og 230VAC.
Dersom det benyttes TN-nett på skip, hvilke spenninger og type fartøy benyttes dette på? Er det vanlig på for eksempel skip med høyspent at det benyttes treleder system med jordet nøytralpunkt?