Fortinne ledningsender?

Spurt 21:01 - 30.12.2017 av Kjell Gjære|Siste svar 9:33 - 17.1.2018 av Jan Ødegaard

Kjell Gjære

Fant en gammel tråd fra 2014. Her var nevnt å fortinne ledningsender. Dette var vanlig for mange år siden på tamper i skrueklemmer. På Kongsberg Våpenfabrikk var det fordudt!

Én gang har jeg hatt varmgang i et støpsel. Fortinnede ender fra KPS.

Årsaken er metallflyt. En skrur tilfredstillende til. Over tid flyter tinnet og kontakttrykket forsvinner. Loddede kabelsko fungerer greit.

Fortinning er mao ingen erstatning for endehylser i skrukoblinger.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Jan Ødegaard

Postet 9:33 - 17.1.2018

Regelverket nevner ikke fortinning spesielt. Derimot er det krav i IEC 61892 del 6 punkt 6.7 at ALLE ledereskal ha kabelsko eller niter. Dette utelukker fortinning.