Fant en gammel tråd fra 2014. Her var nevnt å fortinne ledningsender. Dette var vanlig for mange år siden på tamper i skrueklemmer. På Kongsberg Våpenfabrikk var det fordudt!
Én gang har jeg hatt varmgang i et støpsel. Fortinnede ender fra KPS.
Årsaken er metallflyt. En skrur tilfredstillende til. Over tid flyter tinnet og kontakttrykket forsvinner. Loddede kabelsko fungerer greit.
Fortinning er mao ingen erstatning for endehylser i skrukoblinger.