Induksjonstopp med konstant lekkasje til jord. 100mA utløserstrøm?

Spurt ${formatDate(1332254040)} av Odd Olsen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Odd Olsen

Subscribed
Subscribe
Vi har fått et ønske om innkjøp og installasjon av en induksjonstopp (Jøni In-Flex 4R).

I installsjons veiledningen til denne står det at utstyret har en lekkasjestrøm til jord på ca 24mA.

Utstyret skal forsynes med 3x400V (20kW/29A) fra vårt fordelingskap som er 3x400V+N. Fordelingsskapet er utstyrt med individuelle jordfeilvern på 30mA.

Grunnet den «konstruksjonsmessige» jordlekkasjen er det anbefalt å installere 100mA (klasse B grunnet DC komponenter) jordfeilvern.

Jeg vurderer det slik at grunnet vår gode jordforbindelse (RFOU kabel på 25 meter med 10mm2 jordforbindelse samt utstyr festet til skrog) samt TN nett så vil installasjonen være sikker.

Det eneste jeg finner i forskriften som er spesifikk på utløserstrøm er IEC61892-2, 10.4.5.4 som omhandler stikkontakter, hvor 30mA er satt som grense. Er det noen andre forskrifter som medfører at 100mA ikke vil være tillatt?
Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.