Jording av fartøy under opplagsperiode

Spurt ${formatDate(1442111780)} av Geir | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}

Geir

Subscribed
Subscribe

Vi har lagt tre PSV fartøyer i opplag i Norge. Disse har alle IT anlegg. De er forsynt fra land med 400V - 430V, 50Hz

Kun kablene RST, enkeltledere er koblet til fra land, men disse har ingen jordkappe og er forlagt sammen med separat jordledning. Vi opplever nå at jordfeildetektoren om bord ligger konstant aktivert med feil. Ved siste møte om bord ble det fra strømleverandørens side hevdet at dette er riktig. Jordfeilen vår var kun en "skyggefeil", som vi ikke behøvde bry oss om. Jeg er naturlig nok skeptisk når det gjelder vern av mennesker og verdier, samt anode-systemer som går. Vi bruker sjøen som vår retur på jord. Vet ikke hva slags jording man har på anlegget på land.

Det hadde vært fint om dere kunne komme opp med et forslag på hvordan dette best skal løses når det gjelder sikkerhet og vern av utstyret om bord.

Helpful answer marked by forum leader Løst
Svar
  • Rediger
  • Slett
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (${ thread.comments.length })

${comment.author.name}

Forumleder
Postet ${formatDate(comment.postDate.timestamp)}
Instructor contact card
Bra svar markert av forumleder Bra svar
Svar
  • Rediger
  • Fjern
  • Utesteng bruker
  • Fjern utestenging
Denne kommentaren er fjernet.

Edit your answer

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Forumbrukere vil ikke se navnet og bildet ditt. Forumledere vil fortsatt se kontodetaljene dine.
Poster som:
${form.anon ? form.name : currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName}
Du mottar opp til en e-post om dagen når det skjer noe i tråden.

Du har for øyeblikket ikke mulighet til å poste innlegg.

Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.