midlertidig utstyr

Spurt 9:48 - 24.9.2006 av Mathias Syversen|Siste svar 19:25 - 11.10.2006 av Forumleder

Mathias Syversen

Hvor lenge kan en unit(wireline) som i utgangspunktet skulle være midlertidig stå før en blir regnet som en del av det fastmonterte utstyret på plattformen.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:25 - 11.10.2006
I NORSOK Z-015 rev 3 ingen spesiell varighet for det midlertidige utstyret, men det står i vedlegg A at en etter 1.år skal vurdere å gjøre tilkoblinger mere permanente.

Varighet vil også være regulert av operatør spesifikke krav.