Krav for å utføre Z015

Hva er kriteriene for å kunne utføre Z-015(U99)? Vi har en del midlertidig utstyr som sendes ut til Nordsjøen og dermed så må Z-015 utføres.

Har Automatiker fagbrev og Ex vedlikehold kurs. Må en ha kurs ekstra kurs for Z-015 eller er dette nok?

Spurt ${formatDate(1559906021)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
H07 fast installasjon

Hei,

Har en H07RN-F kabel hvor datablad sier at den kan brukes for "Fixed installation". Har sitt den flere steder har vært bruk i veggmonterte kabelkanaler i accomodation på skip og rigger klasset etter DNVGL Offshore standarder.

DNVGL-OS-D201 Chpt 2, sect 10

3.1.5 Flexible cables

The use of flexible cables shall be limited to applications where flexibility is necessary, and the lengths ofsuch flexible cables shall be kept as short as practicable. Special requirements may be made to the type,installation and protection of flexible cables, depending upon the application.

Generelt andre steder i DNVGL-OS-D201, så er det også beskrevet som et behov - "for cables intended for dynamic applications (flexible cables)."

Altså klarer jeg ikke i det hele tatt å se at det skal være lov med H07RN-F installert i accomodation..

IEC60092-352 pkt 3.9 sier: "Stranded copper class 2 conductors or class 5 conductors are recommended for general use in fixed installation systems. The use of class 5 conductors does not imply ?flexible cables? but the use is permitted to ease the installation of cables in areas involving tight bending radii or high vibration".

Så IEC60092-352's ordlyd lener litt mer mot at det kan være lov, men intensjonen bak punktet ser for meg ut til å være rettet mot beveglige deler her også.

Har fagforumet noen gode synspunkter på dette?

Spurt ${formatDate(1558419163)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Bekreftelse på/tolkning av IEC 61892-7:2019 kapittel 9.4.1

Hei,

Det har jo nå kommet ny 2019 utgave av hele installasjonsnormen IEC 61892 som gjelder for flytende innretninger (plattform/FPSO). Nå har jeg lest gjennom denne og ser at de mange steder i IEC 61892-7:2019 henviser tilbake til IEC 60079-14:2013 som jo er Ex installasjonsnormen for landbasert installasjon. Noe jeg la merke til nå som jeg ikke har sett tidligere er at det i kapittel 9.4.1 i IEC 61892-7:2019 står følgende: "All cables installed in zone 0 and zone 1 hazardous areas shall be sheathed with a non-metallic impervious sheath in combination with braid armour or other type of metallic armour." Shall be er jo ett absolutt krav man ikke kan fravike. Jeg kan ikke huske å ha sett tidligere at ALLE kabler for sone 0 og sone 1 installasjoner på landbasert installasjon skal ha armering? Det jeg trenger en bekreftelse på er følgende: Skal alle kabler i sone 0 og sone 1 til Ex utstyr på flytende innretninger (plattform/FPSO) være armert? Og videre, skal det også være tilfelle på landbaserte innretninger for Ex installasjoner i sone 0 og sone 1?

Mvh,

Eric

Spurt ${formatDate(1557826590)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
NEK 410 Kompetanse

Hei

For å holde på med maritime installasjoner og være registrert i elvirksomhetsregisteret med denne kategorien, krever DLE å få tilsendt bevis på kompetanse under denne kategorien. Etter hva jeg kan se er det svært få kurs som blir satt opp dette tema. Er det kun et kursbevis som er god nok dokumentasjon? må et sertifisert organ utsende et kompetansebevis for at det skal være godkjent? eller kan selvstudie være godt nok?

Sett at en ikke har erfaring fra før av under dette tema.

For også sette lys på omfanget av arbeidet som skal gjøres, er det utstyr som skal leveres til et skip. Skal ikke jobbe på et fartøy, men utstyret som skal leveres må være i henhold til NEK 410.

Setter pris på svar/løsniger

Spurt ${formatDate(1555398166)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
TKS Tilknyt.skap NEK399

Hei,

Skal bygge en fritidsbolig og lurte på hva forskriftene sier om tilknyt. skap NEK399. (TN 400 Volt)

Skal samtidig bygge en redskapsbod ca 10m fra hytten, er det mulig å montere dette NEK399 skap inntil bod/grunnmur og så føre fra dette skap videre PFSP 4x16mm2 i rør inn til sikringsskap hytte. Blir lengde på max 15m. Denne boden står også nærmere tilknyt skap for Lyse.

Eller må dette NEK399 skap stå inntil hyttevegg ?

Spurt ${formatDate(1554664624)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
LOTO dokumentasjon

Hei. Lurer på hva som er påkrevet mtp dokumentasjon i forbindelse med LO/TO før arbeid på elektriske anlegg.

Hengelås ?

Er det krav om dukumentering, og hva er i såfall minimum? Isolasjonssertifikat? Underskrifter av hvem ? Gjeninnkobling ?

Spurt ${formatDate(1554476137)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Halogenfri kabel

Hei

Var nylig på ptil/iec kurs hos dere og snakket bl.a. om halogenfri kabel. Så har vi på jobb snakket om Draka H07RN-F. Her står de på databladet "halogenfri:nei". Etter hva vi da lærte på kurs vil den da ikke kunne brukes. Samtidig er det denne kabelen Norsok Z-015 heviser til.

Hva blir rett her? Er det lov å bruke H07RN-F?

Spurt ${formatDate(1553843223)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Prøvelampe for å finne jordfeil

God dag, jeg har et spørsmål.

Jeg har hørt om gammeldags prøvelampe for å finne jordfeil, men aldri prøvd det i praksis.

Blir dette bare å ta en glødepære mellom jording og utgående faser i sikringsskapet. Så vil eventuelt fasen med jordfeil lyse sterkt og de som ikke har jordfeil lyse svakt?

Fordelen med dette blir da gjerne at man kan feilskøke med spenning på.

På forhånd takk for svar.

Spurt ${formatDate(1549644853)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Sikring av 3-fas Exde motor

Vi har en flyttbar vifte med (notified body sertifisering for sone 1) der tilførsel på motor er sikret med 1 polt sikringer. Motor er <1kW

1. Er det tillatt for et utstyr beregnet for bruk i sone 1 og ikke benytte motorvern, men kun ha 3 stk. 1 polt sikring som vern?

2. Sikringer er overdimensjonert i forhold til merkestrøm (og strøm ved 2 faser), leverandør sier at sikringer løser ut ved låst rotor. Jeg har utfordret dem på at om en fase faller ut, vil ikke sikringer slå ut. De sier da at motor er blitt testkjørt på 2 faser, og at overflatetemperaturen på motor ikke overstiger T-klasse den er stemplet med. Dette strider mot mine tanker og kan ikke skjønne at det er tillatt. I tillegg antar jeg motorviklinger vil bli overopphetet etter en gitt tid.

Ønsker synspunkter og tilbakemelding hvor jeg finner underlag på at det evt. er tillatt/ikke tillatt å sikre med overdimensjonerte 1 pol sikringer. I tillegg på om det kan aksepteres denne måte å teste på som nevnt i pkt. 2.

Spurt ${formatDate(1549010988)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
PI test av høyspentmotor

PI test av høyspentmotor, 6Kv, vi kjører testen ifra tavle der vi måler med både kabel og motor

testes med 5000V I 10 minutter.

leser av tabell at resultat over 2 til 4 er ok, men høyere Verdi kan tyde på tørre/skjøre isolasjon i viklinger.

noen som har erfaring rundt dette?

vi måler en PI Verdi på 8,72 og er usikker hvordan vi skal toke dette.

Spurt ${formatDate(1548505090)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.