Hei
Det kan i visse tilfeller være vankelig og skille mellom Type J og type E kontainer . I noen lager kontainere kan det være montert inn en benk, uten at den nødvendigvis blir brukt til fabkrikasjon. Vi bruker å sette skille ved om det er satt inn skrustikke eller ikke for å kategorisere type J og E. Er dette korrekt, eller hvordan skal det eventuelt settes et skille på disse 2 typene ?
Ihht til matrisen i Z-015 står det bl.a at det skal overtrykk, brann og gass deteksjon og rigsignal på en type E kontainer. Det har jeg sjelden sett har blitt praktisert. Når er det krav til dette ?
Normalt sett blir Type E kontainer utstyrt med : Nødlys, PAGA, håndslukker, og personal dør. Er dette en akseptabel utrustning for en Type E kontainer ?
Hei.Lurer på om det er non spesielle krav til type matter i tavlerom Offshore. Ser dette har vært sport om tidliger der det er besvart at de skal være isolerene, sklisikker og oljebestandig. (ref:https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-offshore/Isolerende-gulv-matte-i-tavlerom-offshore)Er akkurat den oljebestandig delen jeg tenker litt på. Har fått tilbud på en matte som er tenkt i tavlerommene ombord. Men den står at den er ""Oilresistance: BAD"Er det fortsatt et krav til at de skal være oljebestandig?
Har problemer med en frekvens omf som løser ut en jordfeil bryter på 30 ma.
Det er ikke jordfeil i kretsen. Lurte på å bytte jordfeil automat til 300 mA
Vi har en 63 A hovedsikring med en 30 mA type B. TN system 400 V
Litt usikker på om vi er innenfor krav, Dette gjelder en forbruker på storkjøkken.
Hei.
Etter gamle standarder går jo f.eks 380V overens med både 400 og 440V. Kan man koble 575V utstyr på 660V forsyning?
Setter pris på evnt hjelp.
Hei.
Jeg lurer på hvilke alarmer/aksjoner man skal ha om man mister en fase til gass detektor på en sone 1 evt. 2 midlertidig unit? Lest det som står i Norsok S-001 kap 12-14 samt IEC 61892-7 uten at jeg klarer å finne noen klare krav.
Mener selv at jeg skal få fault "feil" til CCR samt lokal alarm ved unit i form av ett fault lys.
Setter veldig pris på svar da dette er noe jeg jobber mot daglig.
Hei.
Et spørsmål omkring kvalifikasjonskravene kravene vedlegg E.1 i Norsok Z-015. Under bokstav b) henvises det til FSE på følgende måte: "For arbeid i og drift av elektrisk installasjon og utstyr skal FSE legges til grunn." Hvordan deffineres "drift" for vårt tilfelde av elektrisk utstyr, særlig sett i forhold til kravet i bokstav f) om betjening av utstyr.
God dag, jeg har et spørsmål angående parallelldrift og lastfordeling mellom generatorer ombord i skip.
Vi har ombord to metoder i PMS systemet for lastfordeling, såkalt isokron og statikk (droop) modus.
I isokron modus er frekvensen konstant uavhengig av belastning, og effekten blir likt fordelt mellom generatorene.
Men det jeg lurer på er denne statikk modusen. Når brukes dette, og hva skjer da? Er det slik at i droop modus vil lasten fordeles mellom generatorene men at frekvensen synker likt mellom dem når belastningen øker. Og når belastningen minker vil frekvensen øke mellom dem?
Hva skjer dersom man har for høy last i droop mode, vil da frekvensen bli for lav slik at generator bryterne tripper til den/de generatorene med for høy belastning? Litt usikker på om det vil legges inn flere generatorer automatisk i droop mode da dette er manuell regulering?
Hei. Er det noe problem med 60m skjøtekabel til midlertidig bruk offshore? 400V, 3 fas, 16mm2. Maks belastning 25kW. Takker for evnt hjelp.
Hei, jeg prøver å finne noe i NORSOK eller andre forskrifter angående krav til sertifisering av PSV's (Pressure Safety Valves). Men har ikke funnet noe så langt. Er det noen hos dere som kan fortelle meg hvilket regelverk jeg skal lete i?
Hei
Hvilke forskrift vil gjelde for valg av utstyr og installasjon inne i overtrykkstyrt område, f.eks kontainer. Snakker her om elektro installasjon hvor utstyret kobler ut ved 1. gass og fravær av overtrykk. Må man da fortsatt bruke offshore topside kabel eller holder det at den er halogenfri?