Utjevningsforbindelse av tavler.

Hei

På plattform så utjevner vi alt av motor og tavler ute i felt til struktur, men innvendig på tavler har vi det litt mangelfullt.

Skal tavler utjevnes, viss den har PE- leder i stigekabel?

Skal alt av hovedtavler i tavlerom utjevnes seperat fordi om dei står rett ved siden av hverandre?

Dette spørsmålet gjelder også i boligkvarter der vi følger Nek 400

Spurt ${formatDate(1437494083)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Overgangsmotstad / utjevningsforbindelse

Hei, har noen generelle spørsmål som går på overgangsmotstand / utjevningsforbindelser. Vi har store boltet stålkonstruksjoner der det er innmontert elektisk utstyr. I flensene på disse stålkonstruksjonene var det tidligere stål mot stål, men pga korrosjonsproblemer er vi nå nødt til å bruke tectyl og primer mellom. Utstyret er som regel brukt offshore, både i uklassifisert områder og i Ex soner. Regelverk som vi forholder oss til er som regel API/ABS, IEC 61892 og Norsok E-001. Spørsmålene er da:

- Hva er kravet til overgangsmotstand? - Hva er maks ohm krav? - Hvordan skal dette måles? - Godt nok med ohmmeter eller skal dette megges? - Er det forskjell i uklassifisert område og Ex sone?- Er det forskjell mellom regelverkene som er nevnt over?

Fint om dere skriver inn referanse til hvor i regelverket dette evt står slik at vi kan få dokumentert dette.

Spurt ${formatDate(1437122006)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Merking av komplekst utstyr

Hei,

Jeg har en analysator som består av en 19" Rack module med EMC/LVD godkjenning og en Analyseprobe i felt med PED/ATEX-godkjenning. Som regel vil de to delene stå langt fra hverandre rent fysisk.

Er det greit å dele opp merkingen av denne analysatoren, slik at proben er merket med relevant PED-ATEX info, og Rack modulen med EMC/LVD-info?

Og bør man liste direktivene som utstyret er CE-merket i henhold til når det er snakk om flere direktiver?

Spurt ${formatDate(1435220284)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Beskyttelse over pressområde på kabelsko

Ved f.eks. tilkobling av en Exde motor med 3x95mm2 BFOU, motor har koblingshus beregnet for å koble til med kabelsko.

Ved bruk av kabelsko mener jeg at kabelsko skal kunne inspiseres med tanke på antall press og at press ser tilstrekkelig presset ut iht. det som er oppgitt i installasjonsveiledning til pressverktøy og tilhørende kabelsko.

Det er flere produsenter som benytter krympestrømpe over presset på kabelsko, er dette tillatt? og hvor står dette beskrevet?

Jeg tenker at dersom det er nødvendig med strømpe over mtp krav til avstander burde det vel vært mer naturlig å ha en strømpe som kan trekkes tilbake for inspeksjon.

Spurt ${formatDate(1434615233)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
NEK IEC 61892-4 / NEK 410 - Kabeldimensjonering for intermitterende drift

Hei,

Vi har et spørsmål til korreksjonsfaktor for kabling til bruk ved intermitterende drift.

Dette står beskrevet i standarden NEK IEC 61892-4 (Cables) som vi har fått fra Standard.no. Det samme står i NEK 410-1 2008 (side 62) og NEK 410-2 2010 (Side 160).

Vi har en RFOU 1x185 mm2 kabel som skal korrigeres opp hvis mulig. Verste tilfelle er 600 kW last i 40 sekunder, og så 40 sekunder med null last. Denne driften vil være gjentakende.

Har gjort beregninger i henhold til formelen på figur 3 i NEK IEC 61892-4 seksjon 4.3.5 . Siden formlene er oppgitt i minutter har vi delt sekundsdriften på 60.

Vi har da til slutt fått en korreksjonsfaktor på 1.39

Men vi er litt usikre på følgende:

Chapter 4.3.5

These correction factors are applicable only if the intermediate periods of rest are longer than the critical duration (which is equal to three times the time constant of the cable), given in Figure 1 as a function of the cable diameter.

Vi synes det er litt vanskelig å tolke standarden her.

Er det som er skrevet over gjeldende også for intermitterende drift som er nevnt i note 2 under, eller gjelder det kun for halvtimes/times-drift?

Siden tidskontstanten til en kabel er oppgitt som (minutes) på figur 1, får vi en kritisk varighet (3xT) på ca 29 minutter for en 185mm2 kabel.Noe som da vil bety at en ikke har lov å korrigere kabelen (uansett hvor kort perioden med last er), dersom ikke hviletiden er minst 29 minutter.Det virker veldig rart.Dette vil også føre til at kurven på "figur 3" ikke kan benyttes for noen tverrsnitt over 16mm2 siden hviletiden for det eksempelet er på 6 minutter, og kritisk varighet for en 25mm2 kabel beregnes til ca 7.6 minutter.

Jeg regner derfor med at det med kritisk varighet ikke er gjeldende for intermitterende drift, og at våre beregninger over kan benyttes.Men det hadde vært godt å få det 100 % bekreftet.

Spurt ${formatDate(1433485177)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Motorvern fra SCR tavle

Hei.
Hvilke normner kan vi støtte oss på når det gjelder krav til motorvern der to motorer (660V DC) er koblet på samme aksel (mud pumper) og styres fra en SCR tavle med DC drives. I dette tilfellet så styres begge motorer til mud pumpen av en felles drive. Er det krav til individuelt vern for hver motor eller er det andre krav som sier noe annet?
Håper på et avklarende svar jeg kan bruke.

Spurt ${formatDate(1432724400)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Potensialutjevning/Utjevningsforbindelser for offshore anlegg

Hei

Har en del spørsmål angående temaet Potensialutjevning/Utjevningsforbindelser for offshore anlegg.
Her kan JA og NEI svar brukes.

Er en montasjeplate i en EXde kapsling en «utsatt ledende del» som skal ha utjevningsforbindelse?
Eventuelt dermed ha en utjevningsforbindelse med halvparten «mm2» som tilførsel-kabel (2,5 120mm2, IEC 61892-6, 4. tabell 1)?
Og eventuelt greit og tilkoble denne til PE skinne i Exe del?
Må platen fortsatt ha utjevningsforbindelse, hvis den har meget bra metallisk kontakt til kapsling, og kapslingen allerede har utjevningsforbindelse til struktur/ramme.

Er en Exe kapsling til et EXde panel en «utsatt ledende del» som skal ha utjevningsforbindelse? Og dermed ha en utjevningsforbindelse med halvparten «mm2» som tilførsel-kabel (2,5 120mm2, IEC 61892-6, 4. tabell 1)?
Og eventuelt greit og tilkoble denne til PE skinne i Exe del?

Er det nødvendig med utvendig utjevningsforbindelse for en EXde kapsling, hvis alle kapslingers deler har «innvendige» utjevningsforbindelse til PE skinne i Exe delen til kapslingen og PE skinnen er jordet til struktur/ramme?

Skal dør/lokk til Exe del til kapsling som ikke inneholder strømførende komponenter ha utjevningsforbindelse?
Er dør/lokk til en kapsling, av type «Andre ledende deler?
«Andre ledende deler», er det for eksempel, kabelbaner, beskyttelsesdeksler, supportutstyr/del, montasjeplate for utstyr eller instrument i felt..?

MVH Espen

Spurt ${formatDate(1432721820)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Kortslutningsvern generator

Har fått i oppdrag å rette en avviksrapport fra DSB ombord i en mindre hurtiggående passasjerbåt.
Et av avvikspunktene har følgende ordlyd:

""DSB må få tilsendt dokumentasjon som viser at generatorvernet løser ut ved kortslutning i anlegget.""

I båten er det en liten generator på 6kw (enfas), fra denne er det lagt en kabel direkte opp til et venderskap, her finnes bl.a en 25A automat. Er det denne som er ""generatorvernet"", eller må det monteres noe nærmere generatoren?

Uansett, hvordan dokumentere dette?

Spurt ${formatDate(1432052760)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Preservering av utjevningsjord

Hei

Skal utvendige jordboss, samleskinner, kabelsko,jordpunkt osv. preserveres? Jeg har lært det og finner det naturlig, men finner ingen plass der det står direkte at dette skal preserveres.

MVH Espen

Spurt ${formatDate(1430910960)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Niter på flertrådet kabel

Eg lurer på hva kravene sier om niter på offshorekabler type BFOU, dette er en kabel med flertrådete ledere.Eg har hørt at det skal brukes niter opp til 16mm2. ,stemmer dette og hvor finer eg kravene.

Spurt ${formatDate(1430889960)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.