Jeg har en case med en BFOU 3*50mm2 som har Iz=122,3A (etter korreksjonsfaktorer).
Det elektroniske vernet stilles på In=120A.
Da er Ib < In < Iz < I2 oppfylt.
Men vernet kobler ikke ut på termisk før In x 1,15.
Og jeg sliter med å finne noe i IEC eller NEK som sier hvor mye/hvor lenge en kabel kan overbelastet ift Iz?
Denne kabelen kan jo i worst case overbelastes 120*1,15=138A permanent før vern kobler ut.
Hvordan kan jeg forsikre meg om kabel i bunn og grunn tåler dette?
Hvilke forskrift og norm beskriver kortslutningsberegning offshore på fast installasjon?
HEi. Hva er kravet til halogen i offshore kabler ?
Jeg ser kabler som inneholder halogen forekommer i tavlerom offshore.
Hei
Hvilke krav gjelder for jordfeilvern på plattform.
I boligkvarter har vi 30ma jordfeilautomater på alt av utstyr og stikk ute i anlegget.
Men hva med komponentutstyr i anlegget, hva er kravet der?
Vi har vern som kan stilles på jordfeilstrøm alt fra 0 til 100a
Per dags dato står dei innstilt på 1a dei fleste av avgangene fra tavla
Hvordan kan en få jordet gjennom svivel på høytrykkslanger, dette her gjelder offshore.
Vi har fått et spørsmål på installasjonen offshore om det er iht regelverket å benytte en multicore(flerleder/par) som en kjører du signalspenninger i? De gitte spenningene er 24VDC og 110VDC.
Hei holder på og teste nettverks kabler da et spørsmål dukker opp hva er egentlig minste CAT kravet man skal ha når man kjører test med Fluke DTX-1800 for å få sertifikat på kabelen?.
Eller avhenger det av innstallasjonen man er på?
Hei
Problemstillingen gjelder 24 VDC siden av strømforsyningene til ett automatikk skap på en Offshore installasjon.
Skapet inneholder 2 stk 230VAC/24VDC strømforsyninger som mater interne og eksterne forbrukere med 24VDC. Primærsiden av strømforsyningene er matet fra 2 stk 230VAC UPS kurser. (IT-system)
Den ene polen på 24VDC siden av strømforsyningene er jordet.
Det er opprettet ett 24 VDC distribusjonsystem med ca 20 stk kurser (rekkeklemmesikringer hvor kun den ene polen er sikret).
Gjelder kravene iht IEC 61892-2 pkt. 10.4.5 (2 pol automatsikringer) for ett slikt distribusjonssystem, og er det krav til jordfeildeteksjon?
Hei
Finnes det noen tommelfingerregel når det gjelder en grov beregning av total effekt per kvadratmeter?
Tenker da på belysning, stikkontakter osv?
Vet at varmeeffekt beregnes med alt fra 50-80W/kvm.
Hei!
Vi har en Chain Jack (winch) som skal CE godkjennes. Denne skal stå på en FPSO, slik at den er relativt stor. På winchen er det montert et eletroskap med en nødstopp og et touch panel (for start og stopp) i tavlefront. Vi har også et portabelt panel med kabel, plugg og nødstopp som kan kobles av/på. På winchen er det montert hydraulikk sylindere og tilhørende ventiler.
Har tenkt å sette inn et nødstopprele som bryter både + og - til spolene. Er dette et krav eller holder det med å bryte bare +?
Men det jeg lurer mest på er kravet til nødstoppknappen som aktiverer releet? Har snakket med noen som mener at nødstoppbryteren må være 2-pol. Har nå lest i: ISO 13850, IEC 60204-1 og IEC 60947-5-1 men jeg finner ingenting om krav til at det må være 2-pol på nødstoppbryteren som aktiverer releet. IEC 60947-5-1 henviste også til IEC 60947-5-5, men denne har vi ikke.
MVH
Robert Lund