Forskrifter og normer Hav og Sjøfart

Havindustritilsynet og IEC 61892

Havtil/IEC 61892-serien (Offshore) rev. 2019

Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore. Les mer.

Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
NEK 410, merking av kabel?

Hei

Sier NEk410 noe om merking av kabel slik at den kan identifiseres i begge ender?

Spurt ${formatDate(1374094920)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Cable glands

Hva er kravet til cable glands i sone 1 og sone 2 når det gjelder vibrasjon?

Skal glands ha serrated washers? eller kan det brukes annet for å sikre at glands ikke løsner ?

Spurt ${formatDate(1373324400)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Sikkerhetsbryter til elektromotor

Hei, Lurer på om det er krav til å ha en sikkerhetsbryter foran en elektromotor? Hvis ja hvor skal denne plasseres, og gjerne referanse til regelverk der jeg kan finne dette. Har en problemstilling der vi har to stk 350kW motorer, og der starterskuffen står 300m unna. Er det godt nok å evt låse av starterskuffen når en skal ha vedlikehold osv?

Spurt ${formatDate(1373016720)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Norsok Z015

Har en diskusjon rundt oppbevaring av maling. Gjelder både maling spann som er lukket og spann som er åpnet. Disse skal oppbevares i konteinere type I og L ihht Z015.
Disse har sine krav ihht Z015.
Når ikke disse kravene kan oppfylles ser jeg det som et avvik.
Noen her mener at hvis vi ikke kobler til konteiner elektrisk, kan vi oppbevare maling fordi da gjelder ikke Z015. Synes dett høres rart ut!

Spurt ${formatDate(1372542720)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Krav til verneutstyr for elektriker offshore

Hvilke krav stilles til verneutstyr for elektriker som jobber offshore?

Er f.eks Normen IEC 61482-1-2 et krav til verneutstyret?

Spurt ${formatDate(1371757140)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Samsvarserklæring for Offshore Installasjon

Hei,

Jeg har fått i oppgave å utarbeide en samsvarserklæring for innstalasjon av elektrisk utstyr offshore.
Så lurer jeg på hvilke normer jeg skal ha med.

Foreksempel på lys innstallasjon.
Vil det da være disse normene som gjelder?
IEC 61892-6 IEC 61892-7

Norsok Z-010 NEK 606
Bør disse også være med?

Spurt ${formatDate(1371385560)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Vedlkeholds på brann og gass deteksjon

Finnes det et konkret krav til intervall på testing av brann og gass sensorer offshore. Eventuelt hvor står dette kravet.
Ole 09.06.2013

Spurt ${formatDate(1370780760)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Isolasjonsresistans mellom fase til fase

Hei!
Hva er kravet til isolasjonsresistansen mellom fase til fase i ett 440V it-anlegg ombord i båt?
Det er vel 1 M Ohm mellom faseleder og jord?
Jeg har desverre bare NEK 410:2000 her ombord.
På forhånd tusen takk for svar og takk for en flott side:)

Spurt ${formatDate(1370700780)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
IS jord, Pe jord

Vi har ein nivåmåler på eit mobilt utstyr som blir brukt i ex soner. Det er ein blå kabel, PE jord (ytterskjerm) var kobla på IS skinne i koblingsskap. Og vanleg jordingpkt på nivåvakta.
Det er vel feil??
PE jord skal på vanleg PE skinne i koblingskap meina eg å huske.
Er ikkje eg som har kobla denna uniten, den er komt fra leverandør, men stussa på måten dei kobla IS & PE jord. Eg meina dei har gjort feil.
IS jord på denna kabelen (egensikker screen) låg og flaut i koblinsskap, menst den var kobla sammen med jord i nivåvakta. Detta er ikkje riktig meina eg. (skal vere omvendt)
Er det ikkje slik at IS jord i denna kabelen skal koblas på egen IS skinne i koblingsskap, og flyte ute i instrument.
Menst PE jord skal kobles som vanleg på PE skinne i koblingskap og på instrument.
PE & IS skal ikkje koblas på samme skinne i skapet.

Spurt ${formatDate(1370419140)}
Løst Løst
Forskrifter og normer Hav og Sjøfart
Megging/Isolasjonstest ny kabel i gammelt anlegg

Vi skal isolasjonsteste nye kabler i et gammelt anlegg.
Kan jordleder flyte i begge ender under megging av fase-jord, eller må jordlederen den være tilkoblet PE-skinnen i skapet/felt for å tilfredstille krav?

Spurt ${formatDate(1369123920)}
Løst Løst
Logget inn som:
${ currentUser.firstName + ' ' + currentUser.lastName }
Min profil
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Andre tema

Våre eksperter svarer på spørsmål i flere kategorier innen elektrisk ekspertise inkludert Ex, forskrifter, HMS og automasjon.

Forumledere

Hugo Hammer

Hugo Hammer

Instruktør

Les mer
Møt undervisningsteamet

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.