Hei
Sier NEk410 noe om merking av kabel slik at den kan identifiseres i begge ender?
Hva er kravet til cable glands i sone 1 og sone 2 når det gjelder vibrasjon?
Skal glands ha serrated washers? eller kan det brukes annet for å sikre at glands ikke løsner ?
Hei, Lurer på om det er krav til å ha en sikkerhetsbryter foran en elektromotor? Hvis ja hvor skal denne plasseres, og gjerne referanse til regelverk der jeg kan finne dette. Har en problemstilling der vi har to stk 350kW motorer, og der starterskuffen står 300m unna. Er det godt nok å evt låse av starterskuffen når en skal ha vedlikehold osv?
Har en diskusjon rundt oppbevaring av maling. Gjelder både maling spann som er lukket og spann som er åpnet. Disse skal oppbevares i konteinere type I og L ihht Z015.
Disse har sine krav ihht Z015.
Når ikke disse kravene kan oppfylles ser jeg det som et avvik.
Noen her mener at hvis vi ikke kobler til konteiner elektrisk, kan vi oppbevare maling fordi da gjelder ikke Z015. Synes dett høres rart ut!
Hvilke krav stilles til verneutstyr for elektriker som jobber offshore?
Er f.eks Normen IEC 61482-1-2 et krav til verneutstyret?
Hei,
Jeg har fått i oppgave å utarbeide en samsvarserklæring for innstalasjon av elektrisk utstyr offshore.
Så lurer jeg på hvilke normer jeg skal ha med.
Foreksempel på lys innstallasjon.
Vil det da være disse normene som gjelder?
IEC 61892-6 IEC 61892-7
Norsok Z-010 NEK 606
Bør disse også være med?
Finnes det et konkret krav til intervall på testing av brann og gass sensorer offshore. Eventuelt hvor står dette kravet.
Ole 09.06.2013
Hei!
Hva er kravet til isolasjonsresistansen mellom fase til fase i ett 440V it-anlegg ombord i båt?
Det er vel 1 M Ohm mellom faseleder og jord?
Jeg har desverre bare NEK 410:2000 her ombord.
På forhånd tusen takk for svar og takk for en flott side:)
Vi har ein nivåmåler på eit mobilt utstyr som blir brukt i ex soner. Det er ein blå kabel, PE jord (ytterskjerm) var kobla på IS skinne i koblingsskap. Og vanleg jordingpkt på nivåvakta.
Det er vel feil??
PE jord skal på vanleg PE skinne i koblingskap meina eg å huske.
Er ikkje eg som har kobla denna uniten, den er komt fra leverandør, men stussa på måten dei kobla IS & PE jord. Eg meina dei har gjort feil.
IS jord på denna kabelen (egensikker screen) låg og flaut i koblinsskap, menst den var kobla sammen med jord i nivåvakta. Detta er ikkje riktig meina eg. (skal vere omvendt)
Er det ikkje slik at IS jord i denna kabelen skal koblas på egen IS skinne i koblingsskap, og flyte ute i instrument.
Menst PE jord skal kobles som vanleg på PE skinne i koblingskap og på instrument.
PE & IS skal ikkje koblas på samme skinne i skapet.
Vi skal isolasjonsteste nye kabler i et gammelt anlegg.
Kan jordleder flyte i begge ender under megging av fase-jord, eller må jordlederen den være tilkoblet PE-skinnen i skapet/felt for å tilfredstille krav?